我们的Heizung是zentral的,就是keller里装了Heizungskessel,烧热后经过我家(我家在底楼)往上泵的那种。一共三层楼。

刚搬家这房没多久,其他都挺好挺满意的,就是一到晚上,楼上把heizung开了以后,就一直“哒哒”的响个不停,每次“哒”和“哒”的间隔大概1-4、5米秒不等。听起来有点像水滴声。各个房里的Heizung都这样。客厅最离谱,刚搬来的是都“杠杠”的响,而且很大声,像有人拿铁棒敲打Heizung管道一样,不过后来突然就好像没有声音了。最近开始厕所的响了,响的“哒哒”声要比其他房里的都大声,不过晚上好像不响。

最气人的是睡房,睡房虽然“哒哒”的声音很小,但是那个管子离我枕头就1.5米远,晚上夜深人静的时候,非常吵的,根本谁不了觉,晚上得塞那种dm卖的耳塞才能睡着。

叫了他们公司的技工来看过,一个小年轻,什么都不懂的样子,带来的工具除了会给Heizungkoerper放气就啥都不会了,来了后除了帮我和三楼的所有Heizkoerper放了气什么都没弄了(二楼的不在家 )。那小伙告诉我,他也不知道什么原因,我们这附近,这家公司的好几栋楼都这样,可能是heizung打开后,管道膨胀了,跟楼板挤压造成的,说什么当年铺管道的时候,楼板和管道之间没有加什么圈之类的东西,才会这样,所以他都这样没有办法的。

大家觉得这种说法,有道理吗,说的通吗?我就觉得,除了客厅那个“杠杠”的声音外,其它房里都像水滴的声音,我怀疑管道里有空气,上面回流的水是滴下来的,所以有类似于”滴滴答答“的声音。那个技工排的也只是Heizungkoerper的空气,没有排管道里打气体。我说的对吗?

我现在要怎么办呢,原因到底在哪里呢?
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-2-7 00:53 | 显示全部楼层
你看暖气片的末端有能用螺丝刀调节的地方,拧松之后放出多余的气体,就好了,每年都要处理一两次
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-2-7 07:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingnan 于 2015-2-7 07:56 编辑

有几个可能
1.   需要放气
2. Wasserzulauf 和 Ruecklauf接反了 Temostat 那里反向流,是那种哒哒直到卡卡声,大约一秒两下声音吓人。摸下temostat那个管子是凉的,另外一根应该出水的反而是热的。这种声音发生在快要达到设定温度的时候。调调和它一路的暖气片声音停止,过一阵声音又来。
3。 水管穿楼板的时候,没有套塑料套,然后水泥包上管子了,热涨冷缩时候蹭管子。这种声音发生在开暖气或管暖气的时候,温度平衡了就没声。

认真听声音在哪里发的,用手去感觉声源

如果是新房,找开放商修,要是租的,马上报告户主,让他改善。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:44 | 显示全部楼层
v_sniper 发表于 2015-2-7 00:53
你看暖气片的末端有能用螺丝刀调节的地方,拧松之后放出多余的气体,就好了,每年都要处理一两次

这个已经弄过了,谢谢
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:51 | 显示全部楼层
jingnan 发表于 2015-2-7 07:48
有几个可能
1.   需要放气
2. Wasserzulauf 和 Ruecklauf接反了 Temostat 那里反向流,是那种哒哒直到卡 ...

谢谢回复

1. Heizkoerper放过气了,管道里还有没有就不知道了
2. 反接好像没有
3. 难道真的没有接塑料套?这个工程就大了,看来要慢慢的跟房屋公司打交道了


Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-2-7 22:03 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-2-7 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该是管道里有气吧,我2000年左右在国内住的老小区,楼上一开水也是这种声音,特别响,后来排了个气声音就小多了(我也不是很理解),再过一段时间就彻底不响了。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-2-7 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
是老房子吗?估计很麻烦,我楼上也是,暖气一开就有不间断滴水声
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-2-7 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
房东找过技工看过,也一样没有解决。楼主如果找到解决办法上来说声
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2015-2-8 00:27 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网

GMT+1, 2025-2-11 09:10 , Processed in 0.076162 second(s), 17 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表